案例31 防煙和排煙設施檢測與驗收案例分析(一)單項選擇題1.《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規範》規定,汽車庫設有排煙系統時,其排煙支管上應設有煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的排煙防火閥,排煙風機應能保證280℃時連續工作( B )小時。A.0.3 B.0.5 C.0.6 D.0.92.《高層民用建築設計防火規範》規定,高層民用建築排煙設計中,當機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管上設置 ( C )。A.防止迴流裝置 B.減壓裝置 C.壓差自動調節裝置 D.防火閥3.疏散樓梯和消防電梯前室出口經過專用走道、門廳通向室外時,應單獨設( C )系統。A.通風 B.排煙 C.機械排煙 D.正壓送風(二)多項選擇題1.《高層民用建築設計防火規範》規定,下列符合防煙樓梯間要求的是( ABCD )。A.樓梯間及前室內不應附設燒水間 B.樓梯間前室應設置防排煙設施C.樓梯間嚴禁敷設可燃氣體管道 D.樓梯間的疏散門應朝疏散方向開啓E.樓梯間前室應設置消火栓2.排煙風機可採用( ABD )。A.離心風機 B.排煙軸流風機 C.普通軸流風機 D.自帶電源的專用排煙風機E.排煙離心風機3.高層建築通風、空調系統管道和設備的( ACD )應爲不燃燒材料或難燃燒材料。A.保溫材料 B.固定件 C.消聲材料 D.粘結劑 E.閥門4.高層建築採用機械加壓送風防煙設施的部位有( ABD )。A.不具備自然排煙條件的防煙樓梯間、消防電梯間前室或合用前室B.採用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室C.可燃物較多的地下室 D.封閉避難層(間) E.人員較多的房間5.下列哪些場所(ABC)的垂直排風管道,應採用防止迴流的措施或在支管上設置防火閥。A.廚房 B.浴室 C.廁所 D.排風主管道 E.排煙主管道 (三)分析題請指出本案例情景描述和系統圖中的錯誤? 爲什麼排煙口對軟紙條沒有吸力?(1)不能把排煙口的排煙閥手柄誤認爲是排煙口的手動開啓裝置(2)系統圖中排煙口不能朝下,而應在風管的上部,否則排煙口就低於主樑(看作擋煙垂壁) 而不在儲煙倉內。(3)排煙支管上的排煙防火閥應具有2800℃自動關閉功能(4)排風支管上的700℃防火閥應具有在火災報警信號打開排煙口時聯動關閉功能(5)排風支管上的700℃防火閥,在感溫關閉後不應聯動關閉排煙風機(6)排煙閥具有“手柄啓動和電信號控制功能”是錯的,規範規定的手動開啓裝置不是指手柄啓動,規範規定的是“自動開啓裝置”不是“自動控制裝置”,(7)應當明確以下聯動控制關係:當着火防煙分區的任一排煙口打開時,應聯動打開該防煙分區內所有排煙口,並聯動排煙風機轉入排煙工況,同時聯動關閉系統中所有防火閥,所有動作信號返饋消防中心,本案例採用“控制信號首先使排煙風機轉入排煙工況,然後聯動系統上所有排煙口打開”的控制方式是錯誤的,(8)對排煙系統的啓動應採用“火災報警信號”而不應採用“火災確認信號”(9)地下汽車庫的防煙樓梯間應設送風口,因爲在樓梯間首層設有隔斷設施將地下和地上樓梯隔斷(10)“發生火災時建築內所有通風空調系統的電源自動切斷”應爲“當火災確認後,切斷着火防火分區的非消防電源”可以自動也可以手動切斷(11)“火災確認後啓動排煙風機運行”應改爲“火災報警後排煙風機轉入排煙工況”(12)消防驗收時,風口對軟紙條沒有吸力的原因如下:①原設計採用火災確認信號打開排煙風機,並聯動打開排煙口,所以施工單位聯動編程時,採用“溫探信號+手報信號”的“與”信號來聯鎖整個系統的六個排煙口,在3個防煙分區內同時排煙。而計算排煙量是按2000㎡的換氣次數確定的,但排煙卻在三個防煙分區同時進行,所以排煙量不夠②由於700℃防火閥不具有隨排煙口打開而聯動關閉的功能,因此係統中12個排風口敞開並排風,從而降低了排煙口的效率,造成排煙口對紙沒有吸力!2、若本案例採用排風口與排煙口合併設置的兼用系統,請你提出系統設置和聯動控制的最佳建議?答:當本案例採用排風口與排煙口合併設置的兼用系統時,由於各防煙分區上的排煙防火閥,排風排煙口的狀態要從同-狀態轉換爲不同狀態,並與現場手動配合實現,是很困難的,所以建議機械排煙系統按防煙分區設3套兼用系統,每套系統爲一個防煙分區服務,每套系統設一個手報按鈕,其動作信號用於使風機由排風工況轉變爲排煙工況,並停止非着火防煙分區的排煙系統運行,聯動防火分區的補風機運行. 這樣做既能實現僅在着火的防煙分區排煙,而且實現以排煙口爲中心的聯動控制,使系統簡化。3.爲什麼高層建築防煙樓梯間及其前室不能設機械排煙系統?

火災事故典型案例剖析資料誰有?

答:(1)高層建築樓梯間是高層建築中由樓底通向樓頂的典型的豎井,高層建築內發生火災時,由於建築物內所產生的“煙囪效應”,起火房間燃燒生成的高溫煙氣,沿着疏散通道,直奔樓梯間,於是有可能把樓梯間變成大樓的煙囪。(2)如果在防煙樓梯間及其前室再設機械排煙系統,無異於進一步強化了樓梯間的“煙囪效應”,爲保證疏散通道的安全,人們向樓梯間及其前室或與電梯間的合用前室採用機械送風。案例32 消防應急照明和疏散指示標誌檢測與驗收案例分析(一)單項選擇題1.樓梯間(含敞開樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間)、室外樓梯的地面水平照度不應低於(C ) lx。A.1 B.2 C.5 D.102.避難場所和人員密集場所內的地面最低水平照度不應低於( B )lx。A.0.50 B.1 C.5 D.10(二)多項選擇題1.下列部位或場所應設置指示疏散方向的消防應急標誌燈( ABCD )。A.疏散走道拐彎處 B.疏散樓梯間 C.超過20m的直行走道、超過10m的袋型走道 D.避難層 E.會議室 2.下列部位或場所應設置消防應急照明燈( ABCD )。A.疏散走道 B.樓梯間、前室 C.消防控制室 D.配電室 E.庫房(三)分析題某體育場館,安裝自帶電源非集中控制型消防應急照明及疏散指示系統,請簡述如何對系統功能進行檢驗、測試?答:1. 觀察消防應急燈具的工作狀態指示燈,所有燈具應該全部處於正常工作狀態。 2. 檢查消防應急標誌燈具,疏散標誌指示方向與實際疏散方向要保持一致。 3. 模擬消防聯動控制信號聯動應急照明配電箱,測試相關消防應急燈具和應急照明配電箱轉入應急工作狀態的情況 4. 測試應急工作時間要滿足要求。案例33 滅火器及其配置驗收案例分析(一)單項選擇題1.該場所危險等級確定爲( B )。A.輕危險級 B.中危險級 C.嚴重危險級 D.特重危險級2.按照該場所手提式滅火器保護距離爲20m的要求,該場所至少需要設置( B )個滅火器配置點。A.1個 B.2個 C.3個 D.4個(二)多項選擇題1.在對單位的日常巡檢中,發現下列( ACDE )情形的,應當及時處置。A.滅火器被挪動 B.滅火器爲2004年生產的 C.滅火器已經使用過D.滅火器缺少零部件 E.滅火器配置場所的火災類型、危險等級等發生變化等情況2.磷酸銨鹽(ABC)乾粉滅火器存在下列( ABDE )之一情形的,應當予以報廢處理。A.筒體鏽蝕面積大於或者等於筒體總面積的1/3,表面有凹坑B.器頭存在裂紋,或者無泄壓機構,或者筒體存在平底等不合理結構C.筒體底部沒有鋼印打製的水壓試驗壓力永久性標誌D.沒有間歇噴射機構的手提式滅火器E.銘牌脫落,或者銘牌上的生產廠名稱、出廠年月鋼印不清晰 (三)分析題請分析本案例滅火器配置存在哪些問題?答:1.滅火器設置點到保護區域最不利點的距離,多處會超過20m,因此滅火器設置點數量不夠,至少設置2個設置點。2.滅火器箱箱體正面未標註英文“Fire extinguisher”字樣。3.滅火器箱的正面右下角未設置任何銘牌。4.滅火器頸圈僅有滅火器生產連續序號,水壓試驗壓力和生產日期印製在貼花上,未打製永久性鋼印。(需要有相應的圖配合)5.滅火器箱設置在辦公室外柱子旁,從外側不能看到滅火器箱,屬於有視線障礙的設置點,但其附近未設置任何指示滅火器位置的發光標誌。(需要有相應的圖配合)6.滅火器壓力指示器指針在黃色區域範圍內。案例34 火災自動報警設施檢測與驗收案例分析(一)單項選擇題1.點型火災探測器至牆壁、樑邊的水平距離不應小於( A )。A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m2.點型火災探測器至空調送風口最近邊的水平距離不應小於( C )。A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m3.火災自動報警系統的主要設備應是通過國家( A )的產品。A.認證(認可) B.型號 C.規格 D.檢驗報告4.火災探測器和手動報警按鈕安裝數量在100只以下者,抽驗( B )只。A.10 B.20 C.30 D.40(二)多項選擇題火災自動報警系統驗收判定標準規定的A類不合格包括:( ABCD )。A.系統內的設備及配件規格型號與設計不符 B.系統內的設備及配件無國家相關證書和檢驗報告C.系統內的任一控制器和火災探測器無法發出報警信號 D.無法實現要求的聯動功能E.驗收前提供資料不符合要求(三)分析題簡述火災自動報警系統工程質量驗收檢驗項目劃分、判定合格標準以及和複驗要求?答: 1.合格標準是:A=0,B≤2,且(B+C)≤(全部檢查項數)×5%2.檢驗項目劃分:2.複驗規定:當A類、B類、C類檢驗項目中有任-項不合格時,應修復或更換後提交複驗,複驗時對有抽驗比例要求的,按不合格項加倍抽驗。案例35 室內消火栓系統檢查與維護保養案例分析(一)填空題1.一自動噴水滅火系統設計工作壓力爲0.9MPa, 其系統水壓強度試驗壓力應不小於( 1.4MPa )。2.消防給水系統水壓強度試驗的測試點應在系統管網的( 最低點 )。(二)單項選擇題1.公稱直徑DN100, 減壓比爲2的比例式減壓閥, 當其動壓係數爲0.9時, 如閥前壓力爲P1=0.8MPa, 沒有流量輸出時, 閥後P1=0.4MPa, 當打開放水閥放水時, 閥後壓力應爲( B )。A.0.4 MPa B.0.36 MPa C.0.2 MPa D.0.15MPa2.信號閥的信號監視裝置是監視閥的( B ) 的閥位。A.關閉位置 B.非全開位置 C.全開位置 D.開啓程度3.國家標準規定的鍍鋅焊接鋼管按壁厚分爲普通級和加厚級, 其中普通級的最大工作壓力(溫度在200℃及以下)爲( B )MPa。A.1.6 B.1.0 C.2.0 D.2.4 4.本案例的消防水池的有效容積(不考慮火災時補水和室外消防用水量) 應不少於( C )m3。A.150 B.126 C.180 D.256(三)多項選擇題1.“ZW(L)-Ⅰ-X” 型號標記的含義是( BCEG )。A.減壓閥組 B.增壓穩壓設備 C.立式 D.臥式 E.上置式,設在高位水箱間 F.下置式,設在底層水泵水池間 G.用於消火栓系統 H.用於消防系統2.“SNZW65--” 型號標記的含義是( ACE )。65單出口室內消火栓 B.容積650L噴淋氣壓罐 C.旋轉型 D.增壓穩壓型E.減壓穩壓型 F.單閥雙出口型 G.減壓穩壓類別爲1 H.公稱直徑DN65減壓穩壓閥3.室內消火栓箱檢查時對箱門的重點檢查內容有 ( ABCD )。A.栓箱應有明顯標誌 B.箱門不應被裝飾物遮擋 C.箱門的顏色應和四周的裝修材料顏色有明顯區別D..箱門應保證在沒有鑰匙的情況下能應急打開,箱門開啓時開啓角符合要求E.箱門不得上鎖 F.箱門應設玻璃, 以便觀察4.消防氣壓罐與生活氣壓罐在工作方式和設備配置上的不同之處是( AC ) 。A.生活泵是生活氣壓罐的補水設備, 而消防泵則不是消防氣壓罐的補水設備B.生活泵不是生活氣壓罐的補水設備, 而消防氣壓罐的補水設備卻是穩壓泵C.生活氣壓罐的調節水容積是不斷消耗和補充的, 而消防氣壓罐的消防水容積在平時是不被動用的D.消防氣壓罐的消防水容積比生活氣壓罐的調節水容積要大許多E.生活泵是生活氣壓罐的補水設備,消防泵是消防氣壓罐的補水設備(四)判斷題1.消防水泵的自灌式吸水應保證在水泵啓動時, 水池的水位應淹沒泵的葉輪( × )。2.明杆閘閥上的閥位監測裝置不僅能鎖定閥位, 而且在閥位全關時將全關信號遠傳( × )。3.消火栓直接啓泵按鈕的紅色反饋信號燈, 應在按鈕按下後立即點亮( × )。4.規範規定應在消防控制室設通過鍵盤操作發出啓泵信號的手動控制線路( × )。(五)分析題請分析本案例中檢測試驗人員在試驗操作上有什麼不合適之處?答: 1.測試人員只盤車不點動, 是不符合水泵操作程序的, 不點動就不能判斷水泵的轉動方向, -旦電源錯相, 很難發現故障根源, 所以在沒有電源相序監視和控制裝置時, 點動這-步驟非常重要, -定不能省, 即使有電源相序監視和控制裝置這一步驟還是不能省, 以防轉動裝置故障出現事故。2.氣壓給水裝置沒有壓力檢測控制元件不能在監測到壓力降到P2 時發出啓動主泵的控制信號是個錯誤。3.消防水池的有效容積不滿足消火栓系統2h用水量和自動噴水滅火系統1h用水量的'要求。4.消火栓直接啓泵按鈕應有“紅色確認燈和綠色反饋燈”,此案例的直接啓泵按鈕實際是手動報警按鈕,不符合規範要求。5.消防中心的水泵手動直接控制裝置是指從消防中心的聯動櫃至水泵電氣控制櫃之間由硬件電路直接啓動的控制操作線路,實現點對點的控制。凡是通過編碼模塊的總線傳輸信號的控制方式,雖是手動健盤操作,但不是直接控制,不符合規範要求。6.該建築的氣壓給水設備的壓力參數沒有按設計參數正確調定:原設計的P1=0.16 MPa, P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38 MPa,而氣壓給水設備的壓力錶示值卻爲0.21 MPa, 並在0.20 MPa時啓動穩壓泵, 而在離它垂直高度之下27m的報警閥壓力錶示值僅爲0.52 MPa(上腔), 和0.48 MPa(下腔), 若按原設計應爲0.60 MPa(上腔) 和0.65 MPa(下腔)。案例36 自動噴水滅火系統檢查與維護保養案例分析(一)單項選擇題1.本案例中的歌舞娛樂放映遊藝場所的火災危險等級是( B )。A.中危險級Ⅱ級 B .中危險級Ⅰ級 C.嚴重危險級Ⅰ級 D.輕危險級2.溼式報警閥能正常工作, 但上腔壓力錶的示值不正常時, 表示( B )。A.水泵不能正常工作 B.配水管網滲漏 C.報警閥閥瓣關閉不嚴 D.水泵前閥門未打開3.本案例中的氣壓給水設備的壓力參數P1是按 ( A ) 確定的。A.系統最不利點噴頭噴水強度 B.系統最不利點噴頭最低工作壓力 C.報警閥的最不利點噴頭工作壓力 D .報警閥的最不利點噴頭噴水強度4.本案例中的噴淋泵在工作了20min後, 不能正常供水的原因是( C )。A.水泵出現機械故障 B.水泵吸水口淹沒深度不夠 C.水泵啓動時沒有自灌式吸水的條件 D.水泵出水口閥門未打開5水泵銘牌所標出的額定流量是指( B )。A.軸功率最小時的流量 B.泵的效率最高時的流量 C.泵的揚程最小時的流量 D.泵的揚程最大時的流量(二)多項選擇題1.消防水泵的填料函的作用是封閉泵軸與泵殼之間的間隙, 除此以外還有( BCD ) 作用。A.壓緊填料 B.冷卻潤滑泵軸 C.防止高壓水滲出 D.防止空氣透入 E.防止泵軸串動2.需要採取減振措施的消防泵應同時設( BCD )。A.進出口管路及附件支吊架減振 B.泵減振基礎 C.泵出口彈簧吊架 D.進出口管路設可撓曲接頭 E.泵進口彈簧吊架3.現場按方案試驗消防泵組時, 應做的安全準備工作有( CD )。A.制定試驗計劃 B.檢查供水和供電情況 C.通知消防控制中心 D.將泵電氣控制櫃、聯動控制櫃的相關控制鈕置於手動狀態 E.通知消防部門4.溼式系統配水主立管上裝設的自動排氣閥的作用有( BC )。A.自動控制系統水壓 B.在系統充水或排水時發揮“ 呼吸”作用 C.使系統充滿水 D.防止噴頭噴氣 E.水流報警(三)判斷題1.消防水池的有效容積是指消防泵能夠取用的那部份水體容積。( × )2.噴水強度是指噴頭每分鐘灑向保護區地面上的水量。( × )3.氣壓給水設備必須保證報警閥所控制的最不利噴頭所需的最低工作壓力。( × )4.在準工作狀態下系統工作壓力就是系統的靜水壓力。( × )5.泵的揚程(H) 是指水泵機械對流體所做的功。( × )6.由於消防水泵在整個火災延續時間內都存在啓動的可能, 所以消防水池的水位在整個火災延續時間內都應保證消防水泵的自灌式吸水。( √ )7.乾式系統的配水管網平時充有壓氣體, 因此管網上不允許安裝快速排氣閥。( × )(四)填空題1.系統檢修後應進行水壓試驗, 試驗前應記錄下爲試驗而加設在系統管道上的( 臨時盲板 )的部位和數量。2.管網沖洗時當出口處水的( 顏色和透明度 ) 與入口處的水基本-致時, 可結束沖洗。3.溼式報警閥調試時, 在試水閥處放水, 當其閥的進口水壓力大於( 0.14 )MPa時, 放水流量大於1L/S, 報警閥應動作。4.自動噴水滅火系統是自動撲救( 初期 )火災的有效滅火設施。(五)分析題1.請指出本案例的檢測維保單位在校覈消防水池的有效容積時有什麼疏忽之處?答題要點:1.對採用自灌式充水的消防水泵,在校覈消防水池的有效容積時, 首先要以“在自灌式充水的條件下,消防泵能取用的水體體積” 作爲有效容積來校覈,《建築給水排水設計規範》認爲:水泵啓動時,水池的水位線應淹沒臥式離心泵的葉輪頂或立式離心泵的第一級葉輪,才能滿足自灌式充水的條件,而消防水泵在整個火災延續時間內都有啓動的可能,因此,消防水池的水位線應在整個火災延續時間內保持淹沒條件,水泵才具備自灌式充水的條件而正常工作,圖|中由於臥式離心泵的基礎標高高於水池池底標高太多,致使泵頂標高超過水池深度的1/2以上,所以水池水位線11是淹沒水泵葉輪頂的自灌式充水最低水位線,低於此線的水位,由於不能淹沒水泵葉輪頂,故水泵不能正常供水,例如噴淋泵工作20min後水位線降至10, 該水位不能滿足自灌式充水的條件, 故泵不能正常供水, 檢測維保單位在校覈消防水池的有效容積時忽略了複覈泵的自灌式充水最低水位線, 只有該水位線以上的水體才能計入消防用水量, 該水位線以下的水體是不能作爲消防不動用容積的, 否則應採取技術措施, 保證消防泵在整個火災延續時間內的啓動供水2.請指出本案例的圖1中有什麼不正確的地方? 應如何正確設置, 請畫出圖示。答:泵的進口閥不應採用對夾式蝶閥;泵的出口壓力錶應設在止回閥上游的泵的出口處;泵的出口試驗放水裝置應爲能手動開啓的DN65的試水閥, 並且具有測試水泵流量的條件, 正確的設置如圖2-36-2所示。 圖2-36-2 消防水泵自灌式吸水及泵進出口附件 1泵出口控制閥 2泵出口止回閥 3迴流快速接頭 4泵入口閥 5消防水泵 6可撓曲接頭 7真空壓力錶 8出口壓力錶 9接系統管網 10水泵工作一段時間後水位 11首臺水泵啓泵水位 12消防水池 13過濾器 14泵基礎 15最高水位 16試水閥 17安全閥 18試水快速接頭圖2-36-2中快速接口13和18之間可以直接連接DN65的消防水帶和流量計, 並能完成水泵流量測定試驗, 並把水排回水池, 也可以把水帶的另一頭不與快速接口13連接, 而排向水坑, 這一裝置可與壓力錶共同測試水泵的流量--揚程性能。圖2-36-2中的安全閥17的作用是防止消防水泵超壓, 通常用彈簧安全閥, 當水泵超壓時安全閥自動開啓排泄水體降壓, 安全閥應與壓力錶靠近便於校驗. 壓力錶應安裝在水泵出口與止回閥2之間的管段上, 平時不受壓, 水泵啓動後又能準確反映泵的出水壓力, 操作人員一看壓力錶就能判斷泵是否投入正常工作, 圖2-36-1所示的壓力錶不但不具有此功能, 而且承受止回閥關閉時水錘的衝擊。