当前位置

首页 > 语文基础 > 问答 > 火灾事故典型案例剖析资料谁有?

火灾事故典型案例剖析资料谁有?

推荐人: 来源: 阅读: 1.19W 次

案例31 防烟和排烟设施检测与验收案例分析(一)单项选择题1.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库设有排烟系统时,其排烟支管上应设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,排烟风机应能保证280℃时连续工作( B )小时。A.0.3 B.0.5 C.0.6 D.0.92.《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层民用建筑排烟设计中,当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置 ( C )。A.防止回流装置 B.减压装置 C.压差自动调节装置 D.防火阀3.疏散楼梯和消防电梯前室出口经过专用走道、门厅通向室外时,应单独设( C )系统。A.通风 B.排烟 C.机械排烟 D.正压送风(二)多项选择题1.《高层民用建筑设计防火规范》规定,下列符合防烟楼梯间要求的是( ABCD )。A.楼梯间及前室内不应附设烧水间 B.楼梯间前室应设置防排烟设施C.楼梯间严禁敷设可燃气体管道 D.楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启E.楼梯间前室应设置消火栓2.排烟风机可采用( ABD )。A.离心风机 B.排烟轴流风机 C.普通轴流风机 D.自带电源的专用排烟风机E.排烟离心风机3.高层建筑通风、空调系统管道和设备的( ACD )应为不燃烧材料或难燃烧材料。A.保温材料 B.固定件 C.消声材料 D.粘结剂 E.阀门4.高层建筑采用机械加压送风防烟设施的部位有( ABD )。A.不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室B.采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室C.可燃物较多的地下室 D.封闭避难层(间) E.人员较多的房间5.下列哪些场所(ABC)的垂直排风管道,应采用防止回流的措施或在支管上设置防火阀。A.厨房 B.浴室 C.厕所 D.排风主管道 E.排烟主管道 (三)分析题请指出本案例情景描述和系统图中的错误? 为什么排烟口对软纸条没有吸力?(1)不能把排烟口的排烟阀手柄误认为是排烟口的手动开启装置(2)系统图中排烟口不能朝下,而应在风管的上部,否则排烟口就低于主梁(看作挡烟垂壁) 而不在储烟仓内。(3)排烟支管上的排烟防火阀应具有2800℃自动关闭功能(4)排风支管上的700℃防火阀应具有在火灾报警信号打开排烟口时联动关闭功能(5)排风支管上的700℃防火阀,在感温关闭后不应联动关闭排烟风机(6)排烟阀具有“手柄启动和电信号控制功能”是错的,规范规定的手动开启装置不是指手柄启动,规范规定的是“自动开启装置”不是“自动控制装置”,(7)应当明确以下联动控制关系:当着火防烟分区的任一排烟口打开时,应联动打开该防烟分区内所有排烟口,并联动排烟风机转入排烟工况,同时联动关闭系统中所有防火阀,所有动作信号返馈消防中心,本案例采用“控制信号首先使排烟风机转入排烟工况,然后联动系统上所有排烟口打开”的控制方式是错误的,(8)对排烟系统的启动应采用“火灾报警信号”而不应采用“火灾确认信号”(9)地下汽车库的防烟楼梯间应设送风口,因为在楼梯间首层设有隔断设施将地下和地上楼梯隔断(10)“发生火灾时建筑内所有通风空调系统的电源自动切断”应为“当火灾确认后,切断着火防火分区的非消防电源”可以自动也可以手动切断(11)“火灾确认后启动排烟风机运行”应改为“火灾报警后排烟风机转入排烟工况”(12)消防验收时,风口对软纸条没有吸力的原因如下:①原设计采用火灾确认信号打开排烟风机,并联动打开排烟口,所以施工单位联动编程时,采用“温探信号+手报信号”的“与”信号来联锁整个系统的六个排烟口,在3个防烟分区内同时排烟。而计算排烟量是按2000㎡的换气次数确定的,但排烟却在三个防烟分区同时进行,所以排烟量不够②由于700℃防火阀不具有随排烟口打开而联动关闭的功能,因此系统中12个排风口敞开并排风,从而降低了排烟口的效率,造成排烟口对纸没有吸力!2、若本案例采用排风口与排烟口合并设置的兼用系统,请你提出系统设置和联动控制的最佳建议?答:当本案例采用排风口与排烟口合并设置的兼用系统时,由于各防烟分区上的排烟防火阀,排风排烟口的状态要从同-状态转换为不同状态,并与现场手动配合实现,是很困难的,所以建议机械排烟系统按防烟分区设3套兼用系统,每套系统为一个防烟分区服务,每套系统设一个手报按钮,其动作信号用于使风机由排风工况转变为排烟工况,并停止非着火防烟分区的排烟系统运行,联动防火分区的补风机运行. 这样做既能实现仅在着火的防烟分区排烟,而且实现以排烟口为中心的联动控制,使系统简化。3.为什么高层建筑防烟楼梯间及其前室不能设机械排烟系统?

火灾事故典型案例剖析资料谁有?

答:(1)高层建筑楼梯间是高层建筑中由楼底通向楼顶的典型的竖井,高层建筑内发生火灾时,由于建筑物内所产生的“烟囱效应”,起火房间燃烧生成的高温烟气,沿着疏散通道,直奔楼梯间,于是有可能把楼梯间变成大楼的烟囱。(2)如果在防烟楼梯间及其前室再设机械排烟系统,无异于进一步强化了楼梯间的“烟囱效应”,为保证疏散通道的安全,人们向楼梯间及其前室或与电梯间的合用前室采用机械送风。案例32 消防应急照明和疏散指示标志检测与验收案例分析(一)单项选择题1.楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间)、室外楼梯的地面水平照度不应低于(C ) lx。A.1 B.2 C.5 D.102.避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于( B )lx。A.0.50 B.1 C.5 D.10(二)多项选择题1.下列部位或场所应设置指示疏散方向的消防应急标志灯( ABCD )。A.疏散走道拐弯处 B.疏散楼梯间 C.超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道 D.避难层 E.会议室 2.下列部位或场所应设置消防应急照明灯( ABCD )。A.疏散走道 B.楼梯间、前室 C.消防控制室 D.配电室 E.库房(三)分析题某体育场馆,安装自带电源非集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,请简述如何对系统功能进行检验、测试?答:1. 观察消防应急灯具的工作状态指示灯,所有灯具应该全部处于正常工作状态。 2. 检查消防应急标志灯具,疏散标志指示方向与实际疏散方向要保持一致。 3. 模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,测试相关消防应急灯具和应急照明配电箱转入应急工作状态的情况 4. 测试应急工作时间要满足要求。案例33 灭火器及其配置验收案例分析(一)单项选择题1.该场所危险等级确定为( B )。A.轻危险级 B.中危险级 C.严重危险级 D.特重危险级2.按照该场所手提式灭火器保护距离为20m的要求,该场所至少需要设置( B )个灭火器配置点。A.1个 B.2个 C.3个 D.4个(二)多项选择题1.在对单位的日常巡检中,发现下列( ACDE )情形的,应当及时处置。A.灭火器被挪动 B.灭火器为2004年生产的 C.灭火器已经使用过D.灭火器缺少零部件 E.灭火器配置场所的火灾类型、危险等级等发生变化等情况2.磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器存在下列( ABDE )之一情形的,应当予以报废处理。A.筒体锈蚀面积大于或者等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑B.器头存在裂纹,或者无泄压机构,或者筒体存在平底等不合理结构C.筒体底部没有钢印打制的水压试验压力永久性标志D.没有间歇喷射机构的手提式灭火器E.铭牌脱落,或者铭牌上的生产厂名称、出厂年月钢印不清晰 (三)分析题请分析本案例灭火器配置存在哪些问题?答:1.灭火器设置点到保护区域最不利点的距离,多处会超过20m,因此灭火器设置点数量不够,至少设置2个设置点。2.灭火器箱箱体正面未标注英文“Fire extinguisher”字样。3.灭火器箱的正面右下角未设置任何铭牌。4.灭火器颈圈仅有灭火器生产连续序号,水压试验压力和生产日期印制在贴花上,未打制永久性钢印。(需要有相应的图配合)5.灭火器箱设置在办公室外柱子旁,从外侧不能看到灭火器箱,属于有视线障碍的设置点,但其附近未设置任何指示灭火器位置的发光标志。(需要有相应的图配合)6.灭火器压力指示器指针在黄色区域范围内。案例34 火灾自动报警设施检测与验收案例分析(一)单项选择题1.点型火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于( A )。A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m2.点型火灾探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于( C )。A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m3.火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( A )的产品。A.认证(认可) B.型号 C.规格 D.检验报告4.火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( B )只。A.10 B.20 C.30 D.40(二)多项选择题火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括:( ABCD )。A.系统内的设备及配件规格型号与设计不符 B.系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告C.系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号 D.无法实现要求的联动功能E.验收前提供资料不符合要求(三)分析题简述火灾自动报警系统工程质量验收检验项目划分、判定合格标准以及和复验要求?答: 1.合格标准是:A=0,B≤2,且(B+C)≤(全部检查项数)×5%2.检验项目划分:2.复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任-项不合格时,应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。案例35 室内消火栓系统检查与维护保养案例分析(一)填空题1.一自动喷水灭火系统设计工作压力为0.9MPa, 其系统水压强度试验压力应不小于( 1.4MPa )。2.消防给水系统水压强度试验的测试点应在系统管网的( 最低点 )。(二)单项选择题1.公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为0.9时, 如阀前压力为P1=0.8MPa, 没有流量输出时, 阀后P1=0.4MPa, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( B )。A.0.4 MPa B.0.36 MPa C.0.2 MPa D.0.15MPa2.信号阀的信号监视装置是监视阀的( B ) 的阀位。A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度3.国家标准规定的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( B )MPa。A.1.6 B.1.0 C.2.0 D.2.4 4.本案例的消防水池的有效容积(不考虑火灾时补水和室外消防用水量) 应不少于( C )m3。A.150 B.126 C.180 D.256(三)多项选择题1.“ZW(L)-Ⅰ-X” 型号标记的含义是( BCEG )。A.减压阀组 B.增压稳压设备 C.立式 D.卧式 E.上置式,设在高位水箱间 F.下置式,设在底层水泵水池间 G.用于消火栓系统 H.用于消防系统2.“SNZW65--” 型号标记的含义是( ACE )。65单出口室内消火栓 B.容积650L喷淋气压罐 C.旋转型 D.增压稳压型E.减压稳压型 F.单阀双出口型 G.减压稳压类别为1 H.公称直径DN65减压稳压阀3.室内消火栓箱检查时对箱门的重点检查内容有 ( ABCD )。A.栓箱应有明显标志 B.箱门不应被装饰物遮挡 C.箱门的颜色应和四周的装修材料颜色有明显区别D..箱门应保证在没有钥匙的情况下能应急打开,箱门开启时开启角符合要求E.箱门不得上锁 F.箱门应设玻璃, 以便观察4.消防气压罐与生活气压罐在工作方式和设备配置上的不同之处是( AC ) 。A.生活泵是生活气压罐的补水设备, 而消防泵则不是消防气压罐的补水设备B.生活泵不是生活气压罐的补水设备, 而消防气压罐的补水设备却是稳压泵C.生活气压罐的调节水容积是不断消耗和补充的, 而消防气压罐的消防水容积在平时是不被动用的D.消防气压罐的消防水容积比生活气压罐的调节水容积要大许多E.生活泵是生活气压罐的补水设备,消防泵是消防气压罐的补水设备(四)判断题1.消防水泵的自灌式吸水应保证在水泵启动时, 水池的水位应淹没泵的叶轮( × )。2.明杆闸阀上的阀位监测装置不仅能锁定阀位, 而且在阀位全关时将全关信号远传( × )。3.消火栓直接启泵按钮的红色反馈信号灯, 应在按钮按下后立即点亮( × )。4.规范规定应在消防控制室设通过键盘操作发出启泵信号的手动控制线路( × )。(五)分析题请分析本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处?答: 1.测试人员只盘车不点动, 是不符合水泵操作程序的, 不点动就不能判断水泵的转动方向, -旦电源错相, 很难发现故障根源, 所以在没有电源相序监视和控制装置时, 点动这-步骤非常重要, -定不能省, 即使有电源相序监视和控制装置这一步骤还是不能省, 以防转动装置故障出现事故。2.气压给水装置没有压力检测控制元件不能在监测到压力降到P2 时发出启动主泵的控制信号是个错误。3.消防水池的有效容积不满足消火栓系统2h用水量和自动喷水灭火系统1h用水量的'要求。4.消火栓直接启泵按钮应有“红色确认灯和绿色反馈灯”,此案例的直接启泵按钮实际是手动报警按钮,不符合规范要求。5.消防中心的水泵手动直接控制装置是指从消防中心的联动柜至水泵电气控制柜之间由硬件电路直接启动的控制操作线路,实现点对点的控制。凡是通过编码模块的总线传输信号的控制方式,虽是手动健盘操作,但不是直接控制,不符合规范要求。6.该建筑的气压给水设备的压力参数没有按设计参数正确调定:原设计的P1=0.16 MPa, P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38 MPa,而气压给水设备的压力表示值却为0.21 MPa, 并在0.20 MPa时启动稳压泵, 而在离它垂直高度之下27m的报警阀压力表示值仅为0.52 MPa(上腔), 和0.48 MPa(下腔), 若按原设计应为0.60 MPa(上腔) 和0.65 MPa(下腔)。案例36 自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析(一)单项选择题1.本案例中的歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险等级是( B )。A.中危险级Ⅱ级 B .中危险级Ⅰ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.轻危险级2.湿式报警阀能正常工作, 但上腔压力表的示值不正常时, 表示( B )。A.水泵不能正常工作 B.配水管网渗漏 C.报警阀阀瓣关闭不严 D.水泵前阀门未打开3.本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( A ) 确定的。A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力 C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D .报警阀的最不利点喷头喷水强度4.本案例中的喷淋泵在工作了20min后, 不能正常供水的原因是( C )。A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不够 C.水泵启动时没有自灌式吸水的条件 D.水泵出水口阀门未打开5水泵铭牌所标出的额定流量是指( B )。A.轴功率最小时的流量 B.泵的效率最高时的流量 C.泵的扬程最小时的流量 D.泵的扬程最大时的流量(二)多项选择题1.消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵壳之间的间隙, 除此以外还有( BCD ) 作用。A.压紧填料 B.冷却润滑泵轴 C.防止高压水渗出 D.防止空气透入 E.防止泵轴串动2.需要采取减振措施的消防泵应同时设( BCD )。A.进出口管路及附件支吊架减振 B.泵减振基础 C.泵出口弹簧吊架 D.进出口管路设可挠曲接头 E.泵进口弹簧吊架3.现场按方案试验消防泵组时, 应做的安全准备工作有( CD )。A.制定试验计划 B.检查供水和供电情况 C.通知消防控制中心 D.将泵电气控制柜、联动控制柜的相关控制钮置于手动状态 E.通知消防部门4.湿式系统配水主立管上装设的自动排气阀的作用有( BC )。A.自动控制系统水压 B.在系统充水或排水时发挥“ 呼吸”作用 C.使系统充满水 D.防止喷头喷气 E.水流报警(三)判断题1.消防水池的有效容积是指消防泵能够取用的那部份水体容积。( × )2.喷水强度是指喷头每分钟洒向保护区地面上的水量。( × )3.气压给水设备必须保证报警阀所控制的最不利喷头所需的最低工作压力。( × )4.在准工作状态下系统工作压力就是系统的静水压力。( × )5.泵的扬程(H) 是指水泵机械对流体所做的功。( × )6.由于消防水泵在整个火灾延续时间内都存在启动的可能, 所以消防水池的水位在整个火灾延续时间内都应保证消防水泵的自灌式吸水。( √ )7.干式系统的配水管网平时充有压气体, 因此管网上不允许安装快速排气阀。( × )(四)填空题1.系统检修后应进行水压试验, 试验前应记录下为试验而加设在系统管道上的( 临时盲板 )的部位和数量。2.管网冲洗时当出口处水的( 颜色和透明度 ) 与入口处的水基本-致时, 可结束冲洗。3.湿式报警阀调试时, 在试水阀处放水, 当其阀的进口水压力大于( 0.14 )MPa时, 放水流量大于1L/S, 报警阀应动作。4.自动喷水灭火系统是自动扑救( 初期 )火灾的有效灭火设施。(五)分析题1.请指出本案例的检测维保单位在校核消防水池的有效容积时有什么疏忽之处?答题要点:1.对采用自灌式充水的消防水泵,在校核消防水池的有效容积时, 首先要以“在自灌式充水的条件下,消防泵能取用的水体体积” 作为有效容积来校核,《建筑给水排水设计规范》认为:水泵启动时,水池的水位线应淹没卧式离心泵的叶轮顶或立式离心泵的第一级叶轮,才能满足自灌式充水的条件,而消防水泵在整个火灾延续时间内都有启动的可能,因此,消防水池的水位线应在整个火灾延续时间内保持淹没条件,水泵才具备自灌式充水的条件而正常工作,图|中由于卧式离心泵的基础标高高于水池池底标高太多,致使泵顶标高超过水池深度的1/2以上,所以水池水位线11是淹没水泵叶轮顶的自灌式充水最低水位线,低于此线的水位,由于不能淹没水泵叶轮顶,故水泵不能正常供水,例如喷淋泵工作20min后水位线降至10, 该水位不能满足自灌式充水的条件, 故泵不能正常供水, 检测维保单位在校核消防水池的有效容积时忽略了复核泵的自灌式充水最低水位线, 只有该水位线以上的水体才能计入消防用水量, 该水位线以下的水体是不能作为消防不动用容积的, 否则应采取技术措施, 保证消防泵在整个火灾延续时间内的启动供水2.请指出本案例的图1中有什么不正确的地方? 应如何正确设置, 请画出图示。答:泵的进口阀不应采用对夹式蝶阀;泵的出口压力表应设在止回阀上游的泵的出口处;泵的出口试验放水装置应为能手动开启的DN65的试水阀, 并且具有测试水泵流量的条件, 正确的设置如图2-36-2所示。 图2-36-2 消防水泵自灌式吸水及泵进出口附件 1泵出口控制阀 2泵出口止回阀 3回流快速接头 4泵入口阀 5消防水泵 6可挠曲接头 7真空压力表 8出口压力表 9接系统管网 10水泵工作一段时间后水位 11首台水泵启泵水位 12消防水池 13过滤器 14泵基础 15最高水位 16试水阀 17安全阀 18试水快速接头图2-36-2中快速接口13和18之间可以直接连接DN65的消防水带和流量计, 并能完成水泵流量测定试验, 并把水排回水池, 也可以把水带的另一头不与快速接口13连接, 而排向水坑, 这一装置可与压力表共同测试水泵的流量--扬程性能。图2-36-2中的安全阀17的作用是防止消防水泵超压, 通常用弹簧安全阀, 当水泵超压时安全阀自动开启排泄水体降压, 安全阀应与压力表靠近便于校验. 压力表应安装在水泵出口与止回阀2之间的管段上, 平时不受压, 水泵启动后又能准确反映泵的出水压力, 操作人员一看压力表就能判断泵是否投入正常工作, 图2-36-1所示的压力表不但不具有此功能, 而且承受止回阀关闭时水锤的冲击。